真空泵极限真空达不到要求,是真空泵常见也是首要排除的故障,其主要是真空泵零件的损坏或老化、油的乳化及油温过高等原因所致。三汇历经20年专业溴化锂制冷机维修,现将真空泵的常见放障及相应的故障排除方法整理如下表,希望溴化锂制冷机组维护保养的朋友有所帮助。
故障 | 原因 | 排除方法 |
极限真空不高 |
1)油位太低,油对排气阀不起油封作用,有较大的排气声 2)油牌号不对 3)油被可宁兴水蒸气污染而乳化 4)泵口外加容器、测试表管道、接头等泄露 5)真空电磁阀失灵 6)旋片弹簧折断 7)油孔堵塞,真空度下降 8)旋片、定子磨损 9)吸气管或气储阀橡胶件装配不当,损坏或老化 10)真空系统严重污染,包含容器、管道等 |
1)科加油油位呈中心上下5mm范围 2)换牌号正确的真空泵油 3)换新油,可开气正镇阀净化 4)应检查泄露处并消除之,若漏气大,则有吸气声 5)检修真空电磁阀 6)应更换新的弹簧 7)放油,拆下油箱,松下油嘴压板,拔出进油嘴,疏通油孔,尽量不要用棉纱头擦零件 8)应检查,维修或更换 9)应调整或更换 10)应给与清洗 |
喷油 |
1)油位过高 2)油气分离器无油或有杂物 3)挡油板松脱,位置不正确 |
1)放油使油位正确 2)检查并清洁检修 3)检查并重新装配 |
漏油 |
1)放油旋和垫片损坏 2)油箱盖板垫片损坏或未垫好 3)有机玻璃热变形 4)油封弹簧脱落 5)气镇阀停泵未关 6)油封装配不当磨损 |
1)检查并更换 2)检查、调整或更换 3)更换、降低油温 4)检查、检修 5)停泵应关闭 6)重新装配或更换 |
噪声 |
1)旋片弹簧折断,进油量增大 2)轴承磨损 3)零件损坏 |
1)检查并更换 2)检查、调整、必要时更换 3)检查、更换 |
返油 |
1)真空电磁阀故障 2)泵盖内油封装配不当或磨损 3)泵盖或钉子平面不平整 4)排气阀片损坏 |
1)检查真空电磁阀 2)更换 3)检查并检修 4)更换 |
以上便是关于中央空调制冷机维护保养的全部内容了,希望对您有所帮助。