创盈


  • |
创盈是提供中央空调溴化锂制冷机组售后维修保养服务厂家:远大、双良、荏原、同方川崎、麦克维尔、特迈斯、LG、LS、松下、三洋、深蓝、申马、开利、宏达、联丰等!
专注行业20年溴化锂制冷机售后服务
维护保养\故障维修\节能改造\溶液置换\设备清洗\运行托管
全国咨询热线:15321668816
当前位置:溴化锂 > 溴化锂行业知识 > 溴化锂制冷机问题解答 >

溴化锂溶液标准,溴化锂溶液特性 原创

杜宏(制冷机维修工程师、兰州大学硕士)
专注中央空调制冷研究25年,中国制冷空调工业协会前理事
优质内容 来源:创盈 2021-03-01 11:54:38 收藏:11 分享:38

导读:您正在阅读的是关于溴化锂溶液标准,溴化锂溶液特性创盈的内容,本文由专业制冷工程师、中央空调维修工程师、制冷工程设计师整理编写。本文有859个文字,大小约为4KB,预计阅读时间3分钟。


溴化锂溶液是制冷机中,溴化锂溶液作为不可缺少的吸收剂,通过在制冷设备中运行和制冷剂一起完成冷热交换的工作,那么溴化锂溶液标准是什么呢?今天根据《制冷机用溴化锂溶液》化工行业标准(HG/T2822- 1996),已由化工部批准发布,自1997年4月1日起正式实施的内容给大家详细介绍下

溴化锂溶液特性

澳化锂溶液为无色透明溶液,无毒、无嗅,有咸苦味。作为吸收式制冷机的吸收剂,它具有下列优点:与冷剂的沸点相差大;有吸收温度比它低的冷剂蒸汽的能力﹔粘度低,化学稳定性好;较易获得,价格低廉。

但因为溴化锂溶液在大气下对普通碳素钢具.有较强的腐蚀性,为此在产品出厂前就加入.了铬酸锂做为缓蚀剂,此时溶液呈淡黄色,有较轻微的毒性。此外溴化锂溶液呈碱性,在空气中能吸收二氧化碳而析出磯酸锂沉淀,所以应密封保存。.

溴化锂溶液标准参数

推荐阅读:溴化锂制冷机维护保养

()溴化锂含量
企业标维中虽然规定了不同管量的犬别,但实际上用户都是将其含量调整为约50%后,注入制冷机的。因而本行业标谁定为不小于50%。
(2)pH值
各企标规定的指标大致相同,均为弱碱性,主要是为了防止溶液对机器的腐蚀,本行标因此定为9.0~10.5。
(3)铬酸锂含量
铬酸锂是一种金属缓蚀剂,企业标准中-股规定在0.200.30%范围内,,本标准也采用这一指标。
(4))氯化物含量
虽然多数企业标准中规定的氯化物含量指标较宽,但产品实际水平要稍高一些,因此本行标在全行业平均水平上做了较大辐度的提高,规定为不大于0.25%。
(5)硫酸盐含量
本行标与企标的指标相当,为不大于0.04%。
(6)溴酸盐含量
企业标准中对于这项指标都是在中间控制中进行,而且不是定量表示,通过对现有产品的试验并征求用户意见,将指标定为不
大于0.005%。
(7)铵盐含量
本行标与企标的指标相同,为不大于0 . 0 0 1 % 。
(8)钾和钠总含量
原企标中只有上海规定了此项指标,但不是定量表示的,本行业标准定为不大于0.05 %。
(9)钙、镁含量
本行标的这两项指标与企标的指标相同,分别为钙不大于0.005%,镁不大于0.001%。
(10) 铁含量
多数企标中未规定铁含量指标,只有天津化学试剂三厂的企标参考试剂标准定为不大于0.0002%。考虑到本行标适用范围是工业品,故将指标定为不大于0.001%。
(11) 碳酸盐含量
本项目为新增加的指标,原企标未规定。本标准根据用户要求和产品质量定为不大干0 04 0%
溴化锂溶液指标具体参数
溴化理(LiBr)含量,%≥ 50. 0
pH值(100g/L溶液),9.0~10.5
铬酸锂(LigCr04)含量,%0.20~0.30
氯化物(以CI计)含量,%≤0.25
硫酸盐(以S0o计)含量,%≤0.04
溴酸盐(以BrOn计)含量,%≤0. 003
铵盐(DINHi计)含量,%≤0.001
钾(K)和钠(Na)总含量,呢≤0.05
钙(Ca)含量,%≤0.005
铁(Mg)含量,%≤0.001
铁(Fe)含量,物0.001
碳酸盐(以CO:计)含量,%≤0.04

溴化锂溶液多少度结晶

创盈  内容来自

溴化锂溶液结晶曲线图

创盈 溴化锂溶液在温度越低,浓度越高的情况下就容易出现结晶,温度和浓度在相对应的情况下就会结晶,所以建议你查个结晶曲线图即可。

会不会结冰这个问题不好回答,因为结冰也就是形成晶体,而溴化锂溶液是根据浓度与温度来决定是不是会结晶的,浓度很低的话零度不会结冰,否则20度时也会结晶。一般来讲55%浓度的溶液零度不会结冰的。


本文参考资料来源:

文章tags标签:   溴化锂溶液   

[版权声明] 原文标题:溴化锂溶液标准,溴化锂溶液特性;    本文地址: uetheme.com/wenda/345.html
创盈     著作权归创盈所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自山西晋中市溴化锂维修客户评价 ★★★★★技术专业对症下药 21-04-08

    单位的溴化锂中央空调,制冷效果逐渐变慢,同时能耗消耗非常大,我们不光是担忧成本开销,更是担心安全问题。联系三汇能换,预约现场检测迅速准确的发现了问题的所在,对症下药,让制冷设备迅速的恢复了高效率
     


  • 来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉创盈之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。
  • 来自山西霍州市直燃机组客户评价 ★★★★★方案详细令人满意 21-04-15

    单位有个溴化锂直燃机放置很多年,单位使用前想要检测下,保证安全问题,在网站上找到了三汇能换科技,别说人家在开机前检测保养做的就是专业令我们感到满意 。
  • 来自天津某酒店的评价 ★★★★★技术专业服务完善 21-03-11

    公司的运行多年的溴化锂直燃机在冬天时候出现故障,一天内的没有暖气供应对我们酒店的营业额会有巨大的影响,到我们致电创盈,并且说明了情况之后,贵公司安排维修人员第一时间赶到现场并且完成了修理作业,在这里非常感谢贵公司的专业技术服务,以及及时现场抢修,使我们的酒店避免了损失。