溴化锂溶液结晶如何处理 原创

杜宏(制冷机维修工程师、兰州大学硕士)
专注中央空调制冷研究25年,中国制冷空调工业协会前理事
优质内容 来源:创盈 2021-03-01 10:17:13 收藏:52 分享:71

导读:您正在阅读的是关于溴化锂溶液结晶如何处理创盈的内容,本文由专业制冷工程师、中央空调维修工程师、制冷工程设计师整理编写。本文有999个文字,大小约为5KB,预计阅读时间3分钟。

溴化锂溶液结晶是溴化锂制冷机常见的故障之一。溴化锂溶液结晶常见原因是由于冷水出口温度过低冷水量过小或保护装置发生故障等原因造成。溴化锂溶液一旦出现结晶,就要进行溶晶处理。溶晶时,机组制冷剂减少,且需要很少一段时间。此时,机组性能也会大大降低,因此,平常运行时应尽量避免结晶现象出现。那么当出现了溴化锂溶液结晶我们应该如何处理呢?

溴化锂溶液结晶如何处理

1、溴化锂制冷机组启动时的结晶处理方法

在机组启动时,由于冷却水温度过低﹑机组有不凝性气体等原因,使溶液产生结晶,大都是在热交换器浓溶液侧,也可能在发生器中产生结晶,溴化锂熔晶方法如下:

创盈 1)如果是低温热交换器结晶,其熔晶方法参见机组运行期间的结晶。

创盈 2)发生器结晶时,应微揩蒸汽调节阀,向机组微量供热,加热结晶的溶液,为加速熔晶,可外用蒸汽全面加热发生器壳体.待结晶溶解后,启动溶液泵,待机组内溶液混合均匀后,即可正式启动机组。

3)如果低温热交换器与发生器同时结晶,应按上述方法,先处理发生器结晶,再处理热交换器结晶。


溴化锂溶液结晶怎么办

溴化锂溶液结晶有什么严重后果

2运行期间的结晶处理方法

在机组启动时,由于冷却水温度过低﹑机组有不凝性气体等原因,使溶液产生结晶,大都是在热交换器浓溶液侧,也可能在发生器中产生结晶,溴化锂熔晶方法如下:

1)如果是低温热交换器结晶,其熔晶方法参见机组运行期间的结晶。

创盈 2)发生器结晶时,应微揩蒸汽调节阀,向机组微量供热,加热结晶的溶液,为加速熔晶,可外用蒸汽全面加热发生器壳体.待结晶溶解后,启动溶液泵,待机组内溶液混合均匀后,即可正式启动机组。

3)如果低温热交换器与发生器同时结晶,应按上述方法,先处理发生器结晶,再处理热交换器结晶。

溴化锂溶液结晶除去杂质

溴化锂溶液结晶除去杂质

3停机期间的结晶处理方法

1)停机期间的结晶是由溶液在停机时稀释不足或环境温度过低等原因造成的,一旦结晶溶液泵就无法运行.可用蒸汽对壳和进出口加热,直到泵能运转.加热是要注意不让蒸汽和凝水进入电动机和控制设备,切勿对电动机直接加热.

2)在检查溶液泵出口处的装真空压力表。若真空表的压力指示值为一个大气压(即压力表指示为0),标示泵内及出口处的结晶未处理;若压力表指示为高真空,则表明泵不运转,机内出现部分结晶现象,应继续用蒸汽加热。泵运行时,如果真空压力表上的指示压力高于大气压,说明结晶已经溶解。有时,可以采用取样器取样,观察吸收器喷淋的情况,并检查吸收器有无液位,也可听从泵出口馆内有无溶液流动的声音来判断是否已经溶解。

以上就是一些关于溴化锂溶液结晶怎么处理的主要内容了,不知道您的溴化锂制冷机是否有出现溴化锂溶液结晶的现象,如果有的话可按照文章中的内容进行操作哦!如果怕对机组造成一定影响或者不知道如何处理的,可寻找三汇能环妥善处理您的溴化锂溶液结晶故障。

为您推荐:三汇溴化锂制冷机维修内容  溴化锂制冷机维修 

溴化锂溶液标准

溴化锂溶液是由溴化锂溶于水而得, 标准大气压下溴化锂的沸点是1 26 5℃,水的沸点是10 0℃,二者沸点之间相差很大, 因此溴化锂溶液沸腾时产生的蒸汽基本上没有溴化锂, 只有水蒸气。溴化锂水溶液是一种无色无毒的液体,具有非常强烈的腐蚀性和吸收性, 因此通常情况下都是密封保存的。

溴化锂机组溶液结晶常见原因

创盈 1机组内有大量不凝性气体存在或者机组发生局部泄漏, 使得吸收器及蒸发器内的压力迅速上升。

创盈 2机组冷却水流量过大或者温度过低。

创盈 3机组负荷过小会使机组制取的冷量不能及时传送出去最终导致在流经热交换器内时使流经的浓溶液温度降到析,从而发生结晶故障。

4冷剂水污染。

创盈 5溶液循环量调整不当。

6参数设置不当。

7环境因素:机组所处环境的温度湿度等对机组的平稳运行也有很大的影响。

 

创盈本文参考资料来源:

文章tags标签:

[版权声明] 原文标题:溴化锂溶液结晶如何处理;    本文地址: uetheme.com/wenda/99.html
    著作权归创盈所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自山西晋中市溴化锂维修客户评价 ★★★★★技术专业对症下药 21-04-08

    单位的溴化锂中央空调,制冷效果逐渐变慢,同时能耗消耗非常大,我们不光是担忧成本开销,更是担心安全问题。联系三汇能换,预约现场检测迅速准确的发现了问题的所在,对症下药,让制冷设备迅速的恢复了高效率
     


  • 来自天津某酒店的评价 ★★★★★技术专业服务完善 21-03-11

    公司的运行多年的溴化锂直燃机在冬天时候出现故障,一天内的没有暖气供应对我们酒店的营业额会有巨大的影响,到我们致电创盈,并且说明了情况之后,贵公司安排维修人员第一时间赶到现场并且完成了修理作业,在这里非常感谢贵公司的专业技术服务,以及及时现场抢修,使我们的酒店避免了损失。
  • 来自山西霍州市直燃机组客户评价 ★★★★★方案详细令人满意 21-04-15

    单位有个溴化锂直燃机放置很多年,单位使用前想要检测下,保证安全问题,在网站上找到了三汇能换科技,别说人家在开机前检测保养做的就是专业令我们感到满意 。
  • 来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉创盈之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。